설계 POINT
- 치환공조가 필요한 대공간 교육장으로 객석 치환디퓨져 VAV + 복도 치환디퓨져 CAV 배치 설치
- 1층 객석부 MD + 차압제어(12.5Pa), 2층은 플레넘 공간이 없어 치환디퓨져 (닥트연결 타입) 설치
- 제어는 MD + TEC(설정온도/현재온도 차)
- 수평형 공조기로 냉난방 구현
- BMS는 바닥공조 자료 통신으로 메인 자동제어에 연동하고 메인 자동제어에 제어/모니터링 구현
건축 COMMENT
프로젝트를 시작함에 있어 구 성남시민회관의 가치를 이해하는데 중점을 두었다. 먼저 구 성남시민회관은 시민들의 놀이, 나눔, 쉼을 담는 "공(空, 共)터"의 부재로, 새롭게 계획되는 성남시 의료원을 통해 '일상에서 마주하는 열린 문화·놀이터', '일상의 틈을 이어주는 자연, 쉼터', '시민이 함께하는 소통,나눔터' 로서 머물고 싶은 장소라는 디자인 개념을 제시하였다.